衬塑钢管、涂塑钢管、PSP 复合钢管对比

上回说到,复合管,常见的复合管有衬塑复合管,涂塑复合管,PSP钢塑复合管等,他们又是怎么区分的呢?就信息价而言,如下图所示,复合管的材料价格因种类不同而不同,再结合图纸设计,最后上计价时也很凌乱,现在我们就这种情况,一起学习一下,图纸上管道也可以用CAD快速看图的文字查找精准定位。

一、现行国家标准(2025 年最新版)

1、衬塑钢管

GB/T 28897-2021《流体输送用钢塑复合管及管件》

规定衬塑钢管的公称直径、内衬厚度(如 DN15-DN200 内衬厚度 1.5-2.5mm,DN300-DN500 为 3.0mm)及负偏差要求。

CJ/T 136-2007《给水衬塑复合钢管》

针对饮用水场景,明确卫生性能需符合 GB/T 17219 标准

 

2、涂塑钢管

GB/T 28897-2021

覆盖内外涂塑钢管的涂层厚度(环氧树脂 EP≥100μm,聚乙烯 PE≥400μm)及附着力要求。

CJ/T 120-2016《给水涂塑复合钢管》规定消防、市政给水场景的耐水压测试(≥1.6MPa)及盐雾试验标准。

3.PSP 复合钢管

GB/T 43852-2024《钢增强塑料复合压力管》

替代原 CJ/T 183-2008,明确钢带增强结构的爆破压力(≥6.0MPa)及线性膨胀系数(1.2×10⁻⁵/℃)

 

二、核心参数对比表

 

三、连接方式与施工工艺

1、衬塑钢管

切割时需用专用刀具,避免内衬撕裂;

螺纹处需预留 0.2mm 间隙,防止内衬受压变形。

连接方式:螺纹连接(DN≤100)、沟槽连接(DN>100)、法兰连接。

施工要点

切割时需用专用刀具,避免内衬撕裂;

螺纹处需预留 0.2mm 间隙,防止内衬受压变形

 

2、涂塑钢管

涂层修复:局部破损可用环氧粉末补涂,加热至 200℃固化;

埋地时需做阴极保护,避免电化学腐蚀。

连接方式:双金属焊接(需预焊过渡层)、承插式电熔连接、法兰连接。

施工要点

涂层修复:局部破损可用环氧粉末补涂,加热至 200℃固化;

埋地时需做阴极保护,避免电化学腐蚀。

 

3、PSP 复合钢管

管材弯曲半径≥8 倍外径,避免钢带断裂;

热熔对接时需切除端口氧化层,确保熔接强度。

连接方式电磁感应双热熔连接(专用焊机,温度控制 210±10℃)。

施工要点

管材弯曲半径≥8 倍外径,避免钢带断裂;热熔对接时需切除端口氧化层,确保熔接强度。

四、典型应用场景对比

 

五、选型决策指南

1、经济性:

短期成本:衬塑钢管(最低)<涂塑钢管<PSP 复合钢管;

长期成本:PSP 复合钢管(50 年寿命)>涂塑钢管(30 年)>衬塑钢管(20 年)。

2、技术优先级:

高承压场景(如高层供水)→ PSP 复合钢管;

强腐蚀环境(如化工车间)→ 涂塑钢管(EP 涂层);

预算敏感型项目→ 衬塑钢管(DN≤200)。

3、施工便利性:

快速安装(如抢修工程)→ 涂塑钢管(沟槽连接);

复杂地形(如山区)→ PSP 复合钢管(可弯曲 25°)。

六、行业趋势与创新

1、材料升级:

涂塑钢管:开发耐 120℃高温的改性环氧树脂涂层;

PSP 复合钢管:采用纳米抗菌 PE 层,用于医疗纯水输送。

2、智能化:

涂塑钢管集成光纤传感器,实时监测涂层破损;

PSP 复合钢管内置 RFID 芯片,实现全生命周期追溯。

七、CAD快速看图应用

文字查找,对于管道材质,我们可以利用CAD快速看图的文字查找功能,在设计说明中进行快速定位,轻松定位到管道所在位置。

 

 

衬塑钢管、涂塑钢管、PSP 复合钢管根据新国标的标准,在实际看图纸的时候,可以利用文字查找在设计说明图纸中定位管道内容,核对管道的设计规范。

#衬塑钢管#涂塑钢管# 复合钢管#文字查找

分类: CAD快速看图Windows版
13***18
0 个回答
登录 后发表回答

对话框

×